Coś wysoko wam bije HP, sprawdźcie stan skraplacza. Zwłaszcza jak ciśnienie przekracza 20 Barów (temp. gazu ok +70 st.), to może oznaczać problemy ze skraplaczem. U mnie wentylator nawet nie włącza drugiego biegu przy temperaturach ok. 35 stopni
Prosty test polewania skraplacza delikatnym strumieniem wody daje odpowiedź na pytanie o stan skraplacza.
Pewnie się powtórzę ale nie używajcie myjki ciśnieniowej do mycia chłodnic i skraplacza bo ona niszczy właśnie skraplacz (załamuje lamelki) silnym strumieniem wody co utrudnia przepływ powietrza przez skraplacz i obniża jego skuteczność.
Zawór bezpieczeństwa otwiera się przy 28-30 Barach
Przy temperaturze 34st czujnik pokazywał 16bar, a jak wyłączałem klimę to 12bar.
Było 12 bo komora silnika była rozgrzana (12 barów r134a to ok +50 stopni C), najlepiej sprawdzać ciśnienie w spoczynku po dłuższym postoju w cieniu, wtedy przy +35 powinno być około 8 Barów. Fizyki nie oszukasz z temperatury otoczenia wynika ciśnienie gazu.
Jak znajdę chwilę i temp. przekroczy +30 to nagram jeszcze jeden filmik jak przy tej temp. pracują ciśnienia
A puki co przybliżony wykres jak ciśnienie R134a przekłada się na temperaturę