Temperatura parownika nie przekłada się na temp. na kratce nawiewu.
Ustaw LO, nawiew 50% i dopiero sprawdź temp. parownika po ok. 7-10 minutach pracy układu. Po tym czasie powinna być w okolicy min. +2 stopni (ideał to chyba okolice +1,0 stopnia). Jeśli jest wyższa, np. +9 stopni, układ do nabicia lub głębszej diagnozy. 9 Barów na HP o niczym nie świadczy, bo możesz mieć jakiś dziwny chiński czynnik w układzie i temperatury nie są prawidłowe dla poprawnej pracy układu. Poza tym przydał by się pomiar LP, bo to robi całą robotę.